    電力電纜敷設和母線安裝套定額相關問題

    發布時間:2023-04-13人氣:369

    這里討論的是電力電纜:
    1、全國統一安裝定額電力電纜敷設均按三芯(包括三芯連地)考慮的,我理解為三芯電纜或者有一根零線或接地芯均按三芯考慮對否?如YJV-3*16+1*10或者YJV-3*150+2*70均按三芯考慮?或者是分別按四芯或者五芯考慮?那么前面定額說明那句話又如何理解?
    2、YJV-2*(3*95+2*50)這根電纜是什么意思?兩根電纜同時一起敷設?那么該怎么考慮套定額的問題?
    3、母線橋和母線槽有什么區別?母線橋安裝套用什么定額?
    4、帶型母線是按10m/單相考慮的,這個單相實際上就是指線的根數?如TMY-3*(100*8)+2*(50*5),后面的+2仍然要考慮按2相算?
    答: 全國統一安裝定額電力電纜敷設均按三芯(包括三芯連地)考慮的,我理解為三芯電纜或者有一根零線或接地芯均按三芯考慮對否?如YJV-3*16+1*10或者YJV-3*150+2*70均按三芯考慮?或者是分別按四芯或者五芯考慮?那么前面定額說明那句話又如何理解?
    答:全國統一安裝定額工程量計算規則為:
    電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,6芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額執行。240mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,應按實際加工價計算(或調整定額價格)。
    也就是說3芯的與3+1芯的定額均為一個子目套用,不用調整的,只有4+1芯或者3+2芯的電纜或者以上的電纜需要調整,也就是5芯的電纜敷設定額乘以系數1.3,6芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%。
    所以這句話前后不矛盾的。
    問:YJV-2*(3*95+2*50)這根電纜是什么意思?兩根電纜同時一起敷設?那么該怎么考慮套定額的問題?
    答:在嚴格的標準下,你的這個標注是有錯的,沒有這種型號的電纜的,嚴格的講應該為2*(YJV-3*95+2*50),當然各個設計院的規則不一樣,你需要咨詢設計院,確定設計的意圖。
    34、母線橋和母線槽有什么區別?母線橋安裝套用什么定額?
    問、帶型母線是按10m/單相考慮的,這個單相實際上就是指線的根數?如TMY-3*(100*8)+2*(50*5),后面的+2仍然要考慮按2相算?
    答:帶型母線是按10m/單相考慮的,工程量為按照母線截面的尺寸,相數確定,如果有幾相就乘以幾,如TMY-3*(100*8)+2*(50*5)單相長度為10米,那么定額工程量為TMY-(100*8)為3*10=30米,TMY-(50*5)為2*10米=20米。